由于笔记本没有串口,所以买了串口转USB的线缆
---------------------------------------
设置串口端口为COM1
码率19200
无奇偶校验
停止位 2
----------------------------------------
KD30一直不能启动,报错为:
-------------------------------------
Can not communication
Can't accept data
Error(16014)
-------------------------------------
采用FlashStaV204 对MCU Erase 和下载例程均可(证明串口可以通讯?)
一直找不到问题出在哪.....
共5条
1/1 1 跳转至页
3楼
单片机为:R5F21114FP
对瑞萨单片机的调试方法不是很清楚,还请赐教。。。
(板子并非中国版的StartKit,是同日本母公司统一的小开发板,作为开发工具使用。)
对瑞萨单片机的调试方法不是很清楚,还请赐教。。。
(板子并非中国版的StartKit,是同日本母公司统一的小开发板,作为开发工具使用。)
4楼
您所说的问题可能是由于您选用的USB <=> RS232C的电缆中使用的USB Bridge芯片不能真正的支持2位停止位。
市面上大多数USB Bridge芯片都说能支持2位停止位,但是通过示波器测量,一部分只能最多支持1.5位停止位。而KD30的通讯协议使用2位停止位,FlaSta使用1位停止位。所以和KD30不能连接,而和FlaSta能够通讯。
比如:CH341不能支持2位停止位。CP2102,FT232可以支持2位停止位。
5楼
原来是这样,多谢指教。
我用的USB<->232 的转换芯片是CH340,应该不能支持2位停止位。
看来又要花钱了,我还一口气买了两条CH340的,呵呵。。。。
我用的USB<->232 的转换芯片是CH340,应该不能支持2位停止位。
看来又要花钱了,我还一口气买了两条CH340的,呵呵。。。。