山特C1K UPS电源不工作,1#、4#灯长亮,这种现象是UPS检测电路检测到BUS电压异常所致,故障主要体现为:
1、UPS BUS电路的功率元件损坏或其辅助电路故障导致;
2、UPS BUS电压检测电路故障;
不多说了,开机检查。
哇!!!太多灰尘了,简直惨不忍睹。
接下来用压缩空气除尘:
开始维修了,首先检查发现这几个检测电阻阻值变小(灰尘影响导致),拆下清洁后仍有2个阻值不能恢复正常,没有贴片电阻用1/4w轴状电阻替代。
电阻更换后,测量发现检测电路电阻偏低,检查发现PCB的这个地方掉漆了,灰尘导致铜箔线路漏电,切断铜箔刷漆飞线后检测电路电阻恢复正常。
目测检查,电路板上2个功率电阻引线腐蚀严重
买不到立式电阻,就用卧式电阻替代吧
装入机箱后接通市电开机工作正常
电池逆变正常